Acceder al foro

La Laguna

Discusión sobre el acontecer diario en la Comarca Lagunera

me
autor Escrito por kurimexicana
Visitante distinguido
Friday 12 de October de 2012 12:09

 

TORRES.

Una decuada distribución del agua en un torre de enfriamiento es fundamental para la prevención de incrustación o depósitos minerales en el empaque de la torre. Dentro de las causas que pueden  ocasionar  una  pobre  distribución,  así como  los  problemas  y  medidas  preventivas  se enlistan a continuación. Aunque la información está  relacionada  con  sistemas  de  enfriamiento de tiro inducido y flujo cruzado, en realidad los conceptos pueden ser aplicados a otros tipos de torres.

 

 

DEPOSITACION  GENERAL  VS  DEPOSITACION LOCAL

Se dice que una depositación ocurre de manera general cuando esta se presenta en todo el sistema, es decir, en cualquier parte del empaque de  la  torre.  Cuando  esto  ocurre  normalmente va  asociado  a  un  pobre  tratamiento  químico. Cuando es solo en una sección muy específica

o localizada este problema se relaciona con una mala distribución del agua.

 

 

EVAPORACION  DE LOS MINERALES  CONCENTRADOS:

 

La  torres  están  diseñadas  para  evaporar  una porción del agua y disipar el calor en el agua a

la atsfera. Típicamente el agua a enfriar en bombeada al cabezal de distribución y pasar a través  de  los  distribuidores  para  atravesar  el

relleno de la torre y tener contacto con el aire frio para disipar el calor del agua.


TIPO DE RELLENO:

El tipo de relleno a usar es de suma importancia  los  boletines  técnicos  de  Febrero  y  Marz2012,  proporcionan  información  detallada  al respecto. Sin embargo, de manera general podemos  comentar  que  normalmente  los  empaques de alta eficiencia son los mas suceptiblea  presentar  problemas  de  depositación  o  incrustación si no se toman las medidas preventivas adecuadas para mantener una buena distribución de agua en todo el relleno. Ya que aunque  el  tratamiento  químico  sea  adecuado  se presentan depositaciones.

ESPREAS TAPADAS:

Es común encontrar espreas tapadas con basuras o plásticos que llegan al bacín de la torre de enfriamiento o por producto de corrosión de los periodos de prueba o comisioning, esto ocasiona  que  algunas  zonas  del  relleno  reciban  un flujo menor de agua favoreciendo la formación de cleos de cristales que posteriormente cre- cen  fácilmente  ocasionando  un  problema  de depositación o de incrustación.


ESPREAS ROTAS O PERDIDAS:

Cuando  una  esprea  se  rompe  o  se  desprende del cabezal de distribución el agua sale con mayor  presión  ocasionando  en  esa  ára  canalización  en  el  empaque  y  reduciendo  el  flujo  del agua en otras zonas.

CRECIMIENTO MICROBIOLOGICO:

La falta de un buen control en la población bacteriana  lleva  a  un  crecimiento  desmedido  del mismo ocasionando la formación de cepas que en conjunto con los sólidos suspendidos y Sedimentables presentes en el agua forman biomasas  que  obstruyen  fácilmente  las  espreas  o  la parte  del  relleno  donde  se  desarrollan  ocasio- nando que en esa zona el flujo de agua decrez- ca considerablemente favoreciendo la deposita- ción y obstrucción paulatina del empaque, cau- sando los problemas ya mencionados.

 

 

FILTROS TAPADOS:

Los  filtros  tapados  también  pueden  reducir  el flujo.  A  medida  que  el  flujo  se  reduce,  puede que no suministre suficiente agua hacia los ca- bezales de distribución. El resultado se un flujo  insuficiente  de  agua  hacia  los  lugares  más lejanos y por consiguiente una distribución defi- ciente  del  agua  en  el  relleno  lo  que  ocasiona una depositación mineral.


Crecimiento microbiano en el relleno:

 

 

El  flujo  de  agua  insuficiente  puede  resultar también en contacto insuficiente o nulo de los biocidas. A su vez, esto puede resultar indirectamente en el crecimiento microbiano localizado.  El  crecimiento  microbiológico  puede  ser ocasionado por bacterias o algas. Debido a sus superficies  celulares  viscosas,  atraen  diversos tipos  de  sedimentos,  ya  sea  provenientes  del aire  o  del  agua  pre-tratada.  A  medida  que  el crecimiento  microbiano  atrae  más  sólidos  en suspensión,  la  distribución  de  agua  está  más restringida.

 

Inspección  regular  de  las  Torres  de  Enfriamiento:

 

Además  de  un  mantenimiento  adecuado  con productos químicos de tratamiento de agua en

el agua de enfriamiento, otro aspecto importante para la buena administración de tratamiento de  agua  es  el  mantenimiento  de  una  distribución adecuada      del agua .

Durante la operación, los especialistas de tratamiento de agua debe ser consiente en mantener las espreas libres de obstáculos, para asegurar  una  distribución  adecuada.  Además,  la torre debe ser inspeccionada regularmente para asegurar que el cabezal de distribución se inunda adecuadamente y el caudal de agua sea suficiente  distribuida  uniformemente  a  través del relleno.


 

 